ارسال پاسخ ارسال موضوع 
 
امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پیش آمدگی در پلان ساختمان های بتن آرمه
نویسنده پیام
farshidp آفلاین
کاربر عادی
**
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
محل سکونت: تهران
تشکرها: 13
تشکر شده 1 بار در 1 ارسال
ارسال: #1
پیش آمدگی در پلان ساختمان های بتن آرمه

با سلام. و تشکر از سایت خوبتون.
سوالی در مورد این نوع پیش آمدگی دارم، که طول یا عرض ساختمان (جهت اطلاع از تعبیه درز انقطاع) چه مقدار حساب می شود؟
خواهشا مرا راهنمایی کنید. پیشاپیش از نظراتتون متشکرم.
عکس پیوست شده.

فایل‌(های) پیوست نمایه عکس(ها)
   

۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۱۸ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
admin آفلاین
تیم مدیریت انجمن
*******
مدیر کل انجمن
ارسال‌ها: 404
تاریخ عضویت: دی ۱۳۹۲
محل سکونت: اراک
تشکرها: 27
تشکر شده 719 بار در 225 ارسال
ارسال: #2
RE: پیش آمدگی در ساختمان

(۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۱۸ عصر)farshidp نوشته است:  با سلام. و تشکر از سایت خوبتون.
سوالی در مورد این نوع پیش آمدگی دارم، که طول یا عرض ساختمان (جهت اطلاع از تعبیه درز انقطاع) چه مقدار حساب می شود؟
خواهشا مرا راهنمایی کنید. پیشاپیش از نظراتتون متشکرم.
عکس پیوست شده.

طول ساختمان 35 متر و عرضش هم 15 متر هست بنابراین طبق بند 9-12-2-3 مبحث نهم ویرایش 92 (ص175) نیازی به تعبیه درز انقطاع نیست.


طراحی سوله در اراک (دفتر مهندسی نقشه کشی ساختمان)

محاسبات سوله و سازه های صنعتی (اراک و استان مرکزی)
۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۴۱ عصر
مشاهده‌ وب‌سایت این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
 تشکر شده توسط: farshidp
farshidp آفلاین
کاربر عادی
**
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
محل سکونت: تهران
تشکرها: 13
تشکر شده 1 بار در 1 ارسال
ارسال: #3
RE: پیش آمدگی در پلان ساختمان

از لحاظ نسبت طول به عرض کاملا درسته. از سه تجاوز نمی کنه.
اما این پیش آمدگی ها تکلیفشون چی می شه.

با فرمی که آیین نامه بررسی کرده فرق می کنه. محدودیت های ابعاد پیش آمدگی درپلان ساختمان بدون تعبیه درز انقطاع برای این پلان به چه صورت حساب می شه؟
با تشکر

۱۸ تير ۱۳۹۳ ۰۳:۱۴ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
admin آفلاین
تیم مدیریت انجمن
*******
مدیر کل انجمن
ارسال‌ها: 404
تاریخ عضویت: دی ۱۳۹۲
محل سکونت: اراک
تشکرها: 27
تشکر شده 719 بار در 225 ارسال
ارسال: #4
RE: پیش آمدگی در پلان ساختمان

(۱۸ تير ۱۳۹۳ ۰۳:۱۴ عصر)farshidp نوشته است:  از لحاظ نسبت طول به عرض کاملا درسته. از سه تجاوز نمی کنه.
اما این پیش آمدگی ها تکلیفشون چی می شه.

با فرمی که آیین نامه بررسی کرده فرق می کنه. محدودیت های ابعاد پیش آمدگی درپلان ساختمان بدون تعبیه درز انقطاع برای این پلان به چه صورت حساب می شه؟
با تشکر

دوست عزیز به نظر میاد شما بحث محدودیت های ابعاد پیش آمدگی در پلان ساختمان بدون تعبیه درز انقطاع را که مربوط به ساختمان های مصالح بنایی هست (به علت صلبیت کم) را به ساختمان های بتن آرمه تعمیم دادید که اشتباه هست. در مورد تکلیف این پیش آمدگی ها به بحث ساختمان های منظم و نامنظم در آیین نامه 2800 مراجعه کنید اگه ساختمان در پلان نامنظم باشه (که در پلان شما این گونه هست) باید همه محدودیت های آیین نامه 2800 در مورد سازه های نامنظم در نظر گرفته بشه.


طراحی سوله در اراک (دفتر مهندسی نقشه کشی ساختمان)

محاسبات سوله و سازه های صنعتی (اراک و استان مرکزی)
۱۸ تير ۱۳۹۳ ۰۳:۲۵ عصر
مشاهده‌ وب‌سایت این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
 تشکر شده توسط: farshidp
Babak.r.st آفلاین
کاربر عادی
**
ارسال‌ها: 1
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۶
محل سکونت:
تشکرها: 0
تشکر شده 2 بار در 1 ارسال
ارسال: #5
چگونگی محاسبه پیش آمدگی بلند در سازه های بتن آرمه

با سلام خدمت مهندسین عزیز.
آیا می توان در سازه های بتن آرمه معمولی و بدون پیش تنیدگی یا پس تنیدگی پیش آمدگی به طول 4 متر داشت؟ اگر می توان تخمین اولیه ارتفاع تیر چقدر است؟

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۶:۱۳ عصر
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
ارسال پاسخ ارسال موضوع 


موضوعات مرتبط در این انجمن
موضوع نویسنده پاسخ‌ها بازدید‌ها آخرین ارسال
  طراحی دستی اعضای ساختمان بتن آرمه به روش LRFD sina.shahini 2 18,642 ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۰۵:۵۳ عصر