فصل دوم و سوم آیین نامه 2800 به عنوان دو فصل محاسباتی مهم، تغییرات قابل توجهی داشته از جمله:
1- ضریب بازتاب ساختمان به صورت B=B
1N تعریف شده که N ضریب اصلاح طیف هست و روابط محاسبه اش هم به طور دقیق ذکر شده. B
1 هم ضریب شکل طیف هست که براش روابطی بیان شده که تقریبا مشابه روابط B در ویرایش قبلی هست.
2- برای محاسبه ضریب بازتاب، پارامتر جدیدی یه نام S
0 (مشابه S) در جدول مربوطه تعریف شده.
3- ضریب رابطه برش حداقل (V
min) مقداری تغییر داشته که البته با توجه به استفاده از R
u به جای R این افزایش ضریب، منطقی هست.
4- جدول درصد میزان مشارکت بار زنده تغییراتی داشته.
5-
ضریب نامعینی سازه برای اولین بار در آیین نامه تعریف شده.
6- روابط تجربی تعیین دوره تناوب سازه (برای قاب خمشی بتن آرمه و سیستمهای فولادی دارای مهاربندی واگرا) تغییراتی داشته.
7- مقادیر R
u یا همون ضریب رفتار سازه برای محاسبات حالات حدی به همراه ضریب اضافه مقاومت سازه (امگا صفر) و ضریب C
d که مربوط به کنترل تغییر شکلهاست برای انواع قابهای ساختمانی در جدولی ویژه تعریف شده. (ضریب C
d جایگزین 0.7R شده)
8- فرمول توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع سازه، تغییر داشته به این صورت که نیروی شلاقی حذف و به جای اون از پارامتر جدیدی به نام K که تابعی از دوره تناوب سازه هست استفاده شده.
9- در سیستم های دوگانه، علاوه بر اینکه قاب خمشی باید مستقلا 25 درصد نیروی زلزله را تحمل کنه دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده هم باید مستقلا 50 درصد نیروی زلزله را تحمل کنن.