پیش آمدگی در پلان ساختمان های بتن آرمه
نویسنده پیام
admin آفلاین
تیم مدیریت انجمن
*******
مدیر کل انجمن
ارسال‌ها: 404
تاریخ عضویت: دی ۱۳۹۲
محل سکونت: اراک
تشکرها: 27
تشکر شده 719 بار در 225 ارسال
ارسال: #2
RE: پیش آمدگی در ساختمان

(۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۱۸ عصر)farshidp نوشته است:  با سلام. و تشکر از سایت خوبتون.
سوالی در مورد این نوع پیش آمدگی دارم، که طول یا عرض ساختمان (جهت اطلاع از تعبیه درز انقطاع) چه مقدار حساب می شود؟
خواهشا مرا راهنمایی کنید. پیشاپیش از نظراتتون متشکرم.
عکس پیوست شده.

طول ساختمان 35 متر و عرضش هم 15 متر هست بنابراین طبق بند 9-12-2-3 مبحث نهم ویرایش 92 (ص175) نیازی به تعبیه درز انقطاع نیست.


طراحی سوله در اراک (دفتر مهندسی نقشه کشی ساختمان)

محاسبات سوله و سازه های صنعتی (اراک و استان مرکزی)
۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۴۱ عصر
مشاهده‌ وب‌سایت این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر پاسخ به این ارسال همراه با نقل قول
 تشکر شده توسط: farshidp
ارسال پاسخ ارسال موضوع 


پیام‌های داخل این موضوع
RE: پیش آمدگی در ساختمان - admin - ۱۷ تير ۱۳۹۳ ۰۹:۴۱ عصر
RE: پیش آمدگی در پلان ساختمان - farshidp - ۱۸ تير ۱۳۹۳, ۰۳:۱۴ عصر
RE: پیش آمدگی در پلان ساختمان - admin - ۱۸ تير ۱۳۹۳, ۰۳:۲۵ عصر

موضوعات مرتبط در این انجمن
موضوع نویسنده پاسخ‌ها بازدید‌ها آخرین ارسال
  طراحی دستی اعضای ساختمان بتن آرمه به روش LRFD sina.shahini 2 17,757 ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۰۵:۵۳ عصر
آخرین ارسال: mehdi3093
  طراحی سازه های بتن آرمه در نرم افزار ETABS admin 8 37,069 ۸ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۲۶ صبح
آخرین ارسال: coffin
  طراحی مخزن بتن آرمه در نرم افزار SAP civil93 1 11,041 ۶ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۰۱ عصر
آخرین ارسال: civil93

پرش به بخش: