(۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ۰۲:۳۲ عصر)reza119 نوشته است: سلام
وقتی برش پانچ جواب ندهد شما روش استفاده از میلگرد برشی برای افزایش توان نیروی برشی پی ارائه نمودید
علاوه بر این روش سه روش به نظر من رسیده است مطرح می کنم تا در باره آنها نظر شما و دوستان دیگر را بدانم
ا- ما روی پی در سیف مثلا وقتی سازه ما فلزی است از
drop
مثلا به ضخامت 80 سانتی متر استفاده کنیم و روی آن ستون
که با ویژگی Column
Slab
ساخته شده است می گذاریم که ابعاد آن با ابعاد ورق پلیت زیر ستون یکی
است
2-- در زیر ستون هایی که پانچ جواب نمی دهد ما یک شمع مستطیل شکل که ابعاد طول و عرض آن هماهنگ با ابعاد پی باشد به سیف معرفی می کنیم
و ارتفاع آن را حدس اولیه مثلا 50 سانتی متر در نظر می گیریم که بعد اگر خوب جواب نداد آنرا اصلاح می کنیم در واقع این شمع می شود پاشنه پی ما می باشد
3- از نرم افزار ساطا استفاده می کنیم که در صورت نیاز مقدار پاشنه را هم برای ما مشخص می کند
با تشکر
برای افزایش مقاومت برشی پی هر روشی که توام با قضاوت مهندسی، محاسبه دقیق و توجه به مسائل اجرایی در نظر گرفته بشه می تونه صحیح باشه. فقط زمانی که از افزایش ضخامت پی بصورت موضعی (ایجاد پاشنه) استفاده می کنیم برای کنترل دستی برش پانچ باید ضریب α
s بطور صحیح تعیین بشه.